  电力作为一种最基本的能源,是国民经济及广大人民日常生活不可缺少的东西。由于电本身看不见、摸不着,它具有潜在的危险性。只有掌握了用电的基本规律,懂得了用电的基本常识,按操作规程办事,电就能很好地为人民服务。否则,会造成意想不到的电气故障,导致人身触电,电气设备损坏,甚至引起重大火灾等。轻则使人受伤,重则致人死亡。所以,必须高度重视用电安全问题。1.触电电流的大小对人体的危害程度  触电主要是指电流流经人体,使人体机能受到损害。人体对流经肌体的电流所产生的感觉,是随电流的大小而不同,伤害程度也不同。
  (1) 当人体流过工频1mA或直流5mA电流时,人体就会有麻、刺、痛的感觉。  (2) 当人体流过工频20~50mA或直流80mA电流时,人就会产生麻痹、痉挛、刺痛,血压升高,呼吸困难。自己不能摆脱电源,就有生命危险。
  (3) 当人体流过100mA以上电流时,人就会呼吸困难,心脏停跳。
  一般来说,10mA以下工频电流和50mA以下直流电流流过人体时,人能摆脱电源,故危险性不太大。2.与触电电流大小有关的因素  触电对人体的伤害程度主要表现为触电电流的大小。引起触电电流大小的变化,与以下因素有关。  (1) 人体电阻:人体电阻主要是皮肤电阻,表皮0.05~0.2mm厚的角质层的电阻很大,皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达100kΩ;但角质层容易被破坏,去年角质层的皮肤电阻约为800~1200Ω;内部组织的电阻约为500~800Ω。  (2) 触电电压:电压越高,危险性就越大。人体通过10mA以上的电流就会有危险。因此,要使通过人体的电流小于10mA,若人体电阻按1200Ω算,根据欧姆定律:U=IR=0.01×1200=12V。如果电压小于12V,则触电电压小于12V,电流小于10mA,人体是安全的。我国规定:特别潮湿,容易导电的地方,12V为安全电压。如果空气干燥,条件较好时,可用24V或36V电压。一般情况下,12V、24V、36V是安全电压的三个级别。  (3) 触电时间:触电时间越长,后果就越严重。触电电流与时间的关系为:电流的毫安乘以持续时间,以mA·s表示。我国规定50mA·s为安全值。超过这个数值,就会对人体造成伤害。  (4) 触电部位及健康状况:触电电流流过呼吸器官和神经中枢时,危害程度较大;流过心脏时,危害程度更大;流过大脑时,会使人立即昏迷。心脏病、内分泌失调、肺病、精神病患者,在同等情况下,危险程度更大些。3.触电的几种方式  触电最常见的形式是电击,也是最危险的。触电方式一般有以下几种。  (1) 单相触电:  定义:人体接触一根火线所造成的触电事故。单相触电形式最为常见。
  ① 中性点接地电网的单相触电。当人体接触其中一根火线时,人体承受220V的相电压,电流通过人体→大地→中性点接地体→中性点,形成闭合回路。触电后果比较严重。
  ② 中性点不接地单相触电。当人体接触一根火线时,触电电流经人体→大地→线路→对地绝缘电阻(空气)和分布电容形成两条闭合回路。如果线路绝缘良好,空气阻抗、容抗很大,人体承受的电流就比较小,一般不发生危险;如果绝缘性不好,则危险性就增大。  (2) 两相触电:  人体同时接触两根火线所造成的触电为两相触电。当人体同时接触两相火线时,电流经B相火线→人体→C相火线→中性点构成闭合回路。380V线电压直接作用于人体,触电电流300mA以上,这种触电最为危险。  (3) 跨步电压触电:  三相线偶有一相断落在地面时,电流通过落地点流入大地,此落地点周围形成一个强电场。距落地点越近,电压越高,影响范围约10m左右。当人进入此范围时,两脚之间的电位不同,就形成跨步电压。跨步电压通过人体的电流就会使人触电。高压线有一相触地尤其危险。在潮湿地面,低压线断线触地形成的跨步电压也在10V以上,对人体也会造成伤害。时间长了就会有生命危险。  (4) 雷击触电:  雷雨云对地面突出物产生放电,它是一种特殊的触电方式。雷击感应电压高达几十--几百万伏,其能量可把建筑物摧毁,使可燃物燃烧,把电力线,用电设备击穿、烧毁,造成人身伤亡,危害性极大。目前,一般通过避雷设施将强大的电流引入地下,避免雷电的危害。4.触电的原因  (1) 违反操作规程,人体接触电气设备的带电部分。  (2) 由于设备绝缘损坏,设备金属外壳带电,人体无意接触外壳。  (3) 高压线(220kV、110kV、35kV、10kV等)的接地点、短路点、跨步电压形成的对人体的伤害。5.触电规律  (1) 触电事故的季节性  触电事故多发生在4~9月份,而以6、7、8月为最,其原因是夏季气候潮湿,多雨,电气设备的绝缘性能下降,人身因天气潮湿多汗,人体电阻降低。  (2) 触电事故多发生在1000V以下的交流设备上  低压设备应用广泛,接触低压设备的人多。多种情况下是触及点不带电,偶尔因某种原因带电,大多是设备设计安装有缺陷,运行不合理、保护装置不完善等原因。  (3) 触电事故多发生在非专职人员身上  非专职人员缺乏电的知识和安全用电常识。因此,加强安全用电知识普及教育尤有必要。  (4) 触电事故与工作环境有一定的关系  一般来讲,建筑、矿业、冶金、机械作业,接触强电的机会比较多,触电的可能性增大。所以,对这些行业更应加强教育,防止发生事故。6.安全保护  在供电系统中,常对用电设备采用保护接地和工作接地的方法防止设备漏电,发生触电事故。  (1) 保护接地:  在电源中性点不接地的配电系统中采用(三相三线制)。将用电设备的外壳与大地用接地体或导线可靠接地,一旦设备的绝缘损坏,设备外壳带电,因与地可靠接触,其电位基本为零,人体触及设备外壳时,流经人体的电流很小,不会发生危险。  (2) 工作接地:  在电源中性点接地的配电系统中采用,多用于低压系统。中性点接地的输电系统中,保护接地的作用不很完善,漏电时,人仍然有触电的危险。最完善的方法是将电器设备外壳与中性线连接起来。一旦有一相发生事故,而电气设备外壳相连,相线与中性线之间的瞬时电流将保险丝熔断,起到保护作用,保证人身安全。在同一配电系统中,不允许一部分设备采用保护接地而另一部分设备采用工作接地。  (3) 防雷击:  为了保护建筑物,突出物不受雷击,应针对雷击的危害,分别对直击雷、感应雷和架空线引入的高电压采取措施。
  ① 对直击雷,采用避雷针,架空避雷线作为避雷装置。
  ② 对于感应雷是把屋内导电体可靠接地,减小接地电阻。把屋内的金属导管接成闭合回路,避免火花发生。
  ③ 对于架空线引入的高压电力,应在屋外50~100m远处改用电缆做引入线,在连接处加避雷器,避雷器接地线与电缆屏蔽线相近,并接地,再和防感应雷的接地线相连。  (4) 经常对电器设备进行全面安全检查:  ① 检查有无漏电情况。
  ② 检查绝缘老化程度。
  ③ 检查有无裸露部分。
  ④ 检查设备安装有无违规情况。  (5) 电气设计和安装必须遵照有关规范进行:  ① 实行单机单闸,不允许一闸多用。
  ② 一般不要带电操作,断电检查时,必须挂"告示牌"。
  ③ 带电操作时,必须穿绝缘鞋,带绝缘手套,用绝缘工具。由专业人员讲解操作要领,并现场监督。
  ④ 对有关人员经常进行安全用电常识教育。触电急救小常识  生活当中许多人有过轻微触电的经历,也有人可以说是惨痛经历,若您或者您的亲人真的遇上这事,你知道如何处理吗?也许就在这时,您失去了最好的“断电”时机。说不准还帮了倒忙。那么让我给您讲讲触电急救的小知识:  1.总开关。切勿试图关上那件电器用具的开关,因为可能正是该开关漏电。如果触电者靠近高压电,你一定要保持在50米以外,不要盲目施救,应尽快打电话通知供电部门和医院。  2.若无法关上开关,可站在绝缘物上,如一叠厚报纸、塑料布、木板之类,用扫帚或木椅等将伤者拨离电源,或是用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部,把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者,也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开,例如湿毛巾,这样会导致您也遭到电击。  3.如果患者呼吸心跳停止,要立即进行人工呼吸和胸外心脏按压。  4.若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤,或感到不适,必须打电话叫救护车,或立即送伤者往医院急救。告诉院方人员伤者触电的时间有多久。  另外,您记住遇到触电的情形千万莫慌张,一边采取以上所列的紧急救护措施,一边要打急救电话112,不要耽误时间。生活当中,用电也要多加小心,切不可马虎大意,以免发生触电的危险。人体防雷电  雷电造成的灾害除经济损失外,还伤及到人的生命。人在遭受雷击时,电流迅速通过人体,可引起呼吸中枢麻痹,心脏骤停,造成不同程度的烧伤,严重者可发生脑组织缺氧而死亡。
  在雷电多发的夏季,人们对防雷电应该引起高度的重视。
  当雷电发生时,应尽量避免使用家电设备,如收音机、电视机、计算机、电话机等,室外天线和电源线要接地良好,空调器、电冰箱、抽油烟机也要停止使用,以防感应雷和雷电波的侵害。
  房屋门窗要关闭好,有条件的家庭,门窗可安装金属网罩并接地良好,以防球形闪电入室。
  如果人在户外,雷雨时应及时进入有避雷设施的场所,不要在孤立的电杆、房檐、大树、烟囱下躲避。
  当雷电距离很近时,不要撑开带铁杆的雨伞,头顶上方要避开金属物,不要使用手机,避免直击雷的袭击。
  在水田劳动或者在河里游泳,应立即离开水中,以防雷电通过水的传导而遭雷击。
  在雷雨中,若感到头、颈、身体有麻木的感觉,这是即将遭受雷击的先兆,应立即躺下。万一遇到被雷电击昏者,应立即进行人工呼吸和外部心脏挤压按摩,并及时送往医院抢救。