发个惊险的教训,大家汲取一下....
一连串的幸运告诫大家测量的时候要小心,万一不这么幸运,就够你哆嗦的了......天狼刚才做了如下一系列操作而侥幸没被电....
1、电器身上插头松动了,从电器上拔下来,另一端还连着220V,用手整理了半天铜销子,发现那边还通着电。两根销子离的很近,整理的摸的竟然一直是零线销子....
2、发现上述问题后惊了一下,于是拿万用表准备确认一下是不是摸的是零线而另一根是火线。然后把万用表拨到AC750V档。用手握住一表笔,另一表笔碰电源线(电压档有20MΩ的绝缘电阻)。来回反复了好几次后,没任何电压.....又看了一眼万用表,又惊了一下。红表笔插在200mA电流插孔里....然后断电用另一万用表测量他,200mA档原来不拨电流档是不通的。如果是插在20A档上,我就爽了.....
中间还有一个操作,因为发现万用表没指示电压,以为绝缘太好,握着表棒还赤脚在地上踩了踩看有没有电压.....
哈哈。是必须小心的。