爱就爱了

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4206|回复: 0

零线和地线直接接一块,可以正常使用吗?

[复制链接]
发表于 2018-12-6 19:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是说零线重复接地,那么进户线可以直接把零线和地线接一起,成为总零线吗?



普通住宅供电采用TN-C-S接零保护系统,在这个系统中,总配电箱的前级是TN-C接零保护系统(三相四线),工作零线和接地线(保护零线)是共用一根线的,称PEN线。PEN线在总箱的进线侧进行了重复接地,就是PEN线再次与大地(接地装置)相连接,(总箱内有一块汇零铜排,PEN线和接地装置的接地干线均连接在上面)。从汇零排上又接出了工作零线和接地线,总箱就成了三相五线输出,这时,零线和地线是分别设置的,零线称N线,地线称PE线。二者是严格分开,不得混接。零线和地线原本就是从同一块汇零排上出来的,当然是相通的。后来因为功能不同,分别设置了,且二者是严格分开,不得混接。因为工作零线属电源线,不论它有电无电,一概视为带电体。接地线是起保护作用的,当用电器发生电流泄漏时,靠接地线把泄漏电流引入大地,保障人身或设备的安全。当接地线把泄漏电流引入大地时,会使漏电保护器动作,切断电源。所以它们是严格的分别设置的,否则会使漏电保护器动作,影响电路正常工作。

假若你把你家的电源进线侧火零线切断后,地线与零线还是相通,那就是电路故障。肯定是碰上了三脚猫安装电工。不但会影响你的正常使用,还存在着极大的安全隐患。电源进线侧火零线的控制开关就是进户的那个总空开。总空开合闸后,家里零线就跟前级的零线连通了,又别的用电器的开关按规范都是开/关火线的,也就是说,只要总空开合闸后,家里所有的零线就跟前级的零线直至汇零排连通了。当地线和零线之间没有电位差,(接地线电位为0,工作零线电位也为0),说明你家的零线状态非常好。大可放心。 零线是设备上的单相电路的电流回路线或三相四线电路中的中性点,是和电路正常工作有关的线路,而地线则是设备等电源系统的保护线,正常时是不应该有电流通过的,这两种是不同性质的线路,千万不可替代或者混用,否则,有可能引起保护器件跳闸而无法正常供电或者甚至引起设备、人身的安全事故!

你家总开关前的进线也必须零线接零线,地线接地线,只能是在整栋楼的总配电箱前才能接在一起。

国家规定,现在的社区供电是所谓的三相五线制,就是TN—S系统,也就是接零保护线(PE线)独立,要求在无故障时,接零保护线(PE线)无电流流过,因为接零保护线(PE线)和工作零线(N线)是分开的,三相五线制目前有两种做法,第一种做法,把接零保护线 直接拉到变压器处,和变压器的中性点接地相连,第二种做法是改造的三相五线制,把三相四线制的工作零,在入户处和大地相连,并作良好的接地系统,再由接地系统引出一根线,作为接零保护线(PE线)第二种做法是在社区改造三相四线制为三相五线制时使,第二种做法,配电室和用户之间,无法使用漏电断路器,因为零线电流(三相不可能平衡,必有零线电流存在)有一部分电流是由工作零通过断路器流回变压器中性点的,同时还有一部分电流,通过大地,不经过断路器,回到变压器的中性点,由于变压器的中性点接地,如果装有漏电断路器,漏电断路器会认为这部分电流是漏电,所以根本就合不上门闸,您问的是零线和地线接在一起能不能工作?首先,在我们的TN—S系统里,应该没有地线的概念,地线的概念是,在中性点不接地的系统中,设备的金属外壳以大地相连,叫做接地保护,接地保护原理我们这里不说了,在我们的TN—S系统里,用的是接零保护,您是问接零保护线和工作零线能不能接在一起?外线来的工作零线和火线 ,通过漏电断路器接入您的系统里,外线来的接零保护线,直接接入您的系统里,并且和您的设备金属外壳相连,这根线绝对不允许,和您配电盘之下的工作零线相连,如果配电室,没有通过漏电断路器供电,这根线(保护零线)可以和您配电盘之上的外来工作零线相连,如果配电室,用的是漏电断路器供电,工作零线和保护零线,除了在配电室和变压器的中性点相连外,其它再任何处都不允许相连。

零线和地线是不同的两个概念线,零线是电力系统电气设备公共的接线端,也叫中性点,由这个点引出来的线,他的作用是工作用,正常情况下,注意是正常情况,中性点表现为无电压。

地线是由大地引出来的零电位的接线端,也为无电压,他的作用是保护线,一般接在带电设备的外壳,将设备外壳的电荷导入地下,从而保护人体不被伤害,这两个线本质不同,一般不可以接一起使用。

但是,某些电气设备中性点为了强制为零电位,(例如变压器中性点)也就将中性点通过隔离开关与地接一起,已达到中性点接地的目的,这是例外。

千万不要这么干 相当危险:

你家把地线和零线连一起 当你家零线断掉电流是这么走的:

但是你家所有三孔插头包括热水器电饭锅微波炉等电器外壳带电但不显电性。

当地线再此处断开:

你家所有三孔插座pe孔带电 并且他家 她家 只要电器金属外壳接地的 都带电 你害己并且害人。

并且当你洗澡时没拔热水器插头,只要零线在你家漏电保护器上接线口断路,你100%触电并且漏电保护器不会起作用。

可不要把地线也绝对不能在你家配电盘把地线零线接一起。