爱就爱了

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 19493|回复: 1

关于近期一场小事故的汇报与分析

[复制链接]
发表于 2012-1-29 23:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

关于近期一场小事故的汇报与分析


天狼晓月


文章原创,欢迎转载,转载请注明出处


因为搬家,所以把老的家里的电源插板都带到新家了,有些一直没使用。最近又要拿回老家用。拿回去之前做了一下通电测试,想看看电源插板的指示灯有没有问题。因为这个插座是我自己接的线,用的是一个美标三孔插头,地线插头是个圆柱的那种。看了看墙上没有这样的插座,所以就顺手插在了我的电脑插板上。电脑当时正在工作。按了几次开关,看到指示灯正常点亮。期间手晃了几下。突然插板发出一串爆响,打火了,全屋跳闸,只有我的台灯还亮着,电脑也黑屏了。这个时候想起来电脑和台灯这路接的有UPS

检查屋里的总开关,已跳闸。漏电保护开关,已跳闸。合闸后,屋子里仍然没电。于是下楼查看总闸。整个楼洞单元的大型空气开关已跳闸。合闸后屋子里来电。

上楼后发现电脑仍然黑屏,不在意认为是瞬间短路UPS切换引起电脑死机了。准备重启动前按了按键盘发现电脑未死机。强行重启动后发现电脑未启动。断电再启动,无效。怀疑显示器出问题,但显示器启动时有开机LOGO和无信号提示。主机启动时有自检正常嘀的一声,故主机也没有问题。检查插拔主机到显示器之间的DVI连线,仍没有改善。考虑了一下,因为显卡是双头显卡,同时有VGADVI两端头,故更换了一根VGA线,开机结果一切正常。

开始认为这次事故仅仅是因为插板的瞬间短路加UPS的不间断造成瞬间断电后又通电造成的冲击损坏电脑。但是打开短路的插板后发现故障远远不是那么简单。打开插板后发现,由于此插板很简单,虽然插板上有三孔地线孔,但无引线,故我使用的带接地线插头地线被我在进入插座后剪断悬空。此悬空地线靠近旁边另一根线。

之前由于老的家那边接线有问题,火线零线是倒置的,所以此地线可能也曾经碰过旁边的线,但是应该是碰到了零线,所以没任何事情发生。

而新家这边,火线零线是正确的,结果悬空的地线再次碰到旁边的线,这次是火线。这根线的质量比较好,地线的截面和火零线是一致的,而头部被剪断后,可能经过多次弯折,剪断的头部伸出了一些铜丝。碰触火线后形成短路和漏电的状态。此时家里的漏电保护器和总空气开关迅速跳闸保护。楼下的总闸可能也在此时保护了。

但是问题出现了,UPS仍然在工作。于是在切断了其他电路之后,UPS形成了一个封闭的悬空供电体系,他的一极(此时悬空,不分火零线)对他的地线形成回路,另一极对地线形成高电位差。然后继续通过所有可能通过的导体继续形成放电回路。这放电回路可能其中就有显卡在内,于是损坏了显卡。地线的剪断伸出部分长度有限,在几次打火之后被烧熔飞溅,继而短路排除(经检查,地线剪断部分已经烧熔成为一个小金属珠,陷入绝缘外皮中)。

本次故障是一系列巧合的复合,其中,地线悬空,我在接这种线的时候一般都是用热缩管将其封闭的,这个插板不知道为何没封闭。然后未封闭而悬空的地线正好偏向了火线一边,形成可能的短路机会。然后由于插头的形状问题我无法在墙上测试此插板,只好到UPS和电脑所在的插板上去测试。UPS在火线对地短路后不进行保护,亦不烧保险,使得故障扩大化。

其结果是我只好给电脑更换了一根VGA线,未更换显卡。如果是在老的家那边,由于电网改造不完善,老楼的室内无地线,若发生此类事件,很可能导致串联在室内悬空的地线上的所有电器外壳都带电,可能发生更严重的事故。

事故叙述完毕,供大家参考,这完全是一系列巧合造成的事故,所以不期望大家从中学到什么,仅仅是作为一次事故记录,供大家查阅。